您现在所在的是:

电工技术

回帖:3个,阅读:478 [上一页] [1] [下一页]
1457
xu9742
文章数:302
年度积分:49
历史总积分:1457
注册时间:2004/3/18
发站内信
发表于:2013/6/13 20:20:01
#0楼
电机功率2000KW AC690V  空载电流650A,现想空载起动,即断开负载只起动电机,用转子串电阻的方法起动,请问(1)起动柜中的主接触器应该选多大的,切换电阻用的接触器选多大的,空开应该选多大的?(2)如果配电源变压器,最小应该配多大容量的变压器(仅用于空载起动)? 请各高人指点,谢谢
广交天下朋友         哈尔滨变频器维修
XU9742@163.com        www .vvvf120.cn
1457
xu9742
文章数:302
年度积分:49
历史总积分:1457
注册时间:2004/3/18
发站内信
发表于:2013/6/13 21:08:47
#1楼
电机功率2000KW AC690V  空载电流650A,现想空载起动,即断开负载只起动电机,用转子串电阻的方法起动,请问(1)起动柜中的主接触器应该选多大的,切换电阻用的接触器选多大的,空开应该选多大的?(2)如果配电源变压器,最小应该配多大容量的变压器(仅用于空载起动)? (3)电阻切除时间大概是多长时间,最好分几极? 请各高人指点,谢谢
广交天下朋友         哈尔滨变频器维修
XU9742@163.com        www .vvvf120.cn
4616
firedphoenix
文章数:1318
年度积分:50
历史总积分:4616
注册时间:2004/3/13
发站内信
我秀我做2014
发表于:2013/6/14 9:15:21
#2楼
转子串电阻启动,需要把转子参数列出来吧?
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
————————
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
1079
lynn428
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:1079
注册时间:2008/1/19
发站内信
发表于:2013/6/14 15:48:49
#3楼
负荷占变压器容量百分之20%内都可以直接启动了,参照一下

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003