发表于:2013/6/7 14:20:12
#0楼
三菱变频器 遇到问题时的确认事项
电机不启动时:
1) V/F控制时,请确认Pr.0转矩提升的设定值。
2) 检查主电路
使用的电源电压是否适当。(是否显示在操作面板上。)
电机是否正确连接。
+和P1间的短路片是否脱落。
3)检查输入信号
启动信号是否输入。
正转和反转启动信号是否均被输入。
频率指令是否为零。(若频率指令为0Hz时输入启动指令,操作面板上RUN的LED将闪烁。)
当频率设定使用端子4时,检查AU信号是否接通。
输出停止信号(MRS)或复位信号(RES)是否处于ON状态。
漏型、源型的跨接器是否牢固连接好。
S1-SC间、S2-SC间的短路用电线是否拆除。
4)检查参数的设定
Pr.78反转防止选择是否已设定。
Pr.79运行模式选择的设定是否正确。
偏置、增益(校正参数C2~C7))的设定是否正确。
Pr.13启动频率的设定值是否大于运行频率。
各种运行频率(3速运行等)的频率设定是否为零。特别是Pr.1上限频率是否为零。
点动运行时,Pr.15点动频率的值是否设定为比Pr.13启动频率低的值。
Pr.551所选择的操作权是否恰当?(例:参数单元连接时不可从操作面板写入)
5)检查负载
负载是否过重。
轴是否被锁定。
6)其他
操作面板显示是否为错误内容显示(E.OC1等)。
电机发出异常声音:
没有载波频率音(金属音)。
初始状态下利用Pr.72 PWM频率选择设定可以进行Soft-PWM控制,将电机音变为复合音色。
想改变电机音时请调整Pr.72 PWM频率选择。
请确认有无机械晃动音。
请咨询电机的生产厂家。
PS:检查相应的区域,如果原因仍不清楚,推荐恢复参数的初始设定(初始值),重新设置所需的参数,并再次检查。
电机不启动时:
上海高威科-工控业的领头羊