您现在所在的是:

施耐德电气论坛

回帖:0个,阅读:553 [上一页] [1] [下一页]
918
khui1984
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:918
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2008/1/15
发站内信
发表于:2013/6/7 0:57:42
#0楼

我以前没搞过PLC,只搞过一阵DCS
现在厂里来了台压缩机,外国进口的,压缩机到货后他们就不管了,安装调试都是我们自己弄!
PLC是施耐德的 TSX H57 24M
现在我要把PLC的数据上传到DCS画面!
目前的状况是:
我用unity pro xl连到了PLC,也下载了PLC程序,用modscan32也能扫描到PLC
但是对地址表有些疑问
举个例子,点BC35_2,它在变量表中的地址是%MW144,我用modscan32扫出的地址是146
可是我在DCS上无论用地址144,还是146,都无法读取数据!
请问就我这个点,我在DCS上用什么地址才能正确的读取数据呢?

还有个问题
点BC35_2,它在变量表中的地址是%MW144
可是变量表中的下一个点BC35_1,它的地址就变成了%MW158
难道他们的数据存储不是连续的,或者他们一个点占用了14个字符的存储?

求各位给予解惑

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved