发表于:2013/6/7 0:57:42
#0楼
我以前没搞过PLC,只搞过一阵DCS
现在厂里来了台压缩机,外国进口的,压缩机到货后他们就不管了,安装调试都是我们自己弄!
PLC是施耐德的 TSX H57 24M
现在我要把PLC的数据上传到DCS画面!
目前的状况是:
我用unity pro xl连到了PLC,也下载了PLC程序,用modscan32也能扫描到PLC
但是对地址表有些疑问
举个例子,点BC35_2,它在变量表中的地址是%MW144,我用modscan32扫出的地址是146
可是我在DCS上无论用地址144,还是146,都无法读取数据!
请问就我这个点,我在DCS上用什么地址才能正确的读取数据呢?
还有个问题
点BC35_2,它在变量表中的地址是%MW144
可是变量表中的下一个点BC35_1,它的地址就变成了%MW158
难道他们的数据存储不是连续的,或者他们一个点占用了14个字符的存储?
求各位给予解惑