您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:10个,阅读:1613 [上一页] [1] [2] [下一页]
734
2829172023
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:734
注册时间:2013/4/11
发站内信
发表于:2013/6/5 10:33:09
#0楼
《药品生产质量管理规范(2010年修订)》第四章第二节中的第48条:洁净区与非洁净区之间、不同级别洁净区之间的压差应当不低于10帕斯卡。必要时,相同洁净度级别的不同功能区域(操作间)之间也应当保持适当的压差梯度。

怎么做才能准确的保证不同级别洁净区之间的阶梯压差呢?
7143
tdl887271
文章数:775
年度积分:50
历史总积分:7143
注册时间:2004/11/11
发站内信
发表于:2013/6/5 11:11:42
#1楼
由空调送风量的多少实现
-143
奔跑中的梅花鹿
文章数:27
年度积分:-352
历史总积分:-143
注册时间:2013/4/17
发站内信
发表于:2013/6/9 10:16:44
#2楼
利用传感器
9688
Kate
文章数:1123
年度积分:65
历史总积分:9688
注册时间:2002/3/24
发站内信
发表于:2013/6/9 10:57:42
#3楼
这不会有多大难度,要是保证压差小于10Pa,你就挠头了。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
5
迷路爱丽丝
文章数:21
年度积分:-138
历史总积分:5
注册时间:2013/5/11
发站内信
发表于:2013/6/13 17:17:03
#4楼
可以通过HVAC系统实现压差的调节
734
2829172023
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:734
注册时间:2013/4/11
发站内信
发表于:2013/6/19 9:37:08
#5楼
回复 #4楼 迷路爱丽丝
那市场上具体哪些产品可以做到呢?您知道吗?哪些厂商做的比较好呢?
5
迷路爱丽丝
文章数:21
年度积分:-138
历史总积分:5
注册时间:2013/5/11
发站内信
发表于:2013/6/20 10:01:11
#6楼
回复 #5楼 2829172023
可考虑选择西特的微差压传感/变送器,其规格很多,如265型,其量程从0-50Pa---0-25KPa, 输出信号有:4-20mA.DC、0-5V.DC、0-10V.DC。精度1%。建议你申请一份SRIM的样本先进行了解,给你个页面吧
附件
附件
734
2829172023
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:734
注册时间:2013/4/11
发站内信
发表于:2013/6/21 11:25:48
#7楼
回复 #6楼 迷路爱丽丝
嗯,谢谢您了。我去看看学习学习哈。有问题还请教您
-45
dd66211
文章数:0
年度积分:-206
历史总积分:-45
注册时间:2013/4/11
发站内信
发表于:2013/7/4 11:34:37
#8楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
-45
dd66211
文章数:0
年度积分:-206
历史总积分:-45
注册时间:2013/4/11
发站内信
发表于:2013/7/9 15:12:28
#9楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>