发表于:2013/6/4 12:27:23
#0楼
生产制造商应规定接线端子所能连接导线的类型(硬线或软线),最小和最大导线的截面积,以及同时接至接线端子排的导线数目。接线端子所允许连接导线的最大截面应不小于温升试验中所规定的导线截面积。
铜导线的标准截面尺寸如下:
0.5,0.75,1,1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300mm2
连接技术
接线端子排应容易接近且便到与外部导线相连接;
接线端子通常用于夹紧单根导线,但也应考虑到适合夹紧多于一根导线的情况;
接线端子上用于夹紧导线的螺钉和螺母不应作为其他零件之用.
冷压端子 www.nachi.com.hk