本人在昨天维修一台正弦变频器,在跟换驱动芯片时不小心将A316J的15和16脚焊在一起啦,在组装的时候忘记了,今天交付使用以后才想起来没有将两脚焊开,15脚是空置的什么都没接,16脚是接地的,这两脚短接了应该不影响正常使用吧,当时试机的时候都是正常的。
807
登极科变频器
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:807
注册时间:2013/6/5
发站内信
发表于:2013/6/28 22:17:39
#1楼
假如干扰厉害,有可能报故障。我们是厂家有需要帮助可以发邮件到我腾讯邮箱1878159133
19396
xq09181 版主
文章数:3478
年度积分:192
历史总积分:19396
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/7/1 7:05:35
#2楼
IGBT检测还起作用,故障时也能停止脉冲输出,但不再向前级电路传送OC报警信号。正常时不影响使用。故障时可能会出现缺相运行——丢失报警信号。