您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:4个,阅读:1910 [上一页] [1] [下一页]
989
煤气站的小电工
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:989
注册时间:2005/4/10
发站内信
发表于:2005/4/10 22:19:00
#0楼
我单位使用的压力变送器是川仪七厂的JXBY-1700Md压力变送器,再一次意外中被水冲了,之后经过吹干后,再次使用时无法显示出读数,再次更换压力变送器后还是故障依旧。在压力变送器的接线端有24V电压,在接线的上端有一个隔离安全栅,此安全栅更换后故障依旧,请各位高人指点迷津
939
funzhx
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:939
注册时间:2005/4/15
发站内信
发表于:2005/4/15 13:16:00
#1楼
没有输出,烧掉了呗,寄回去修或者再买新了啦。
      一 裤 到 底 !
989
煤气站的小电工
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:989
注册时间:2005/4/10
发站内信
发表于:2005/4/15 19:57:00
#2楼
确实如此,多谢指点!
924
徐伟
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:924
注册时间:2005/4/18
发站内信
发表于:2005/4/18 11:18:00
#3楼
你用的不是防水、防爆仪表啊?厂商质量有问题。
个人观点,技术交流。所述文章仅供技术参考。
959
森森
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2005/8/10
发站内信
发表于:2006/2/14 14:41:00
#4楼
它里面线路版烧了,应该属于主机版烧了!!!已经没有修的价值了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005