各位工程师好,本人初学西门子PLC.烦请高手指教
问题如下:
  设备定时运行,但在掉电或者重启时,记录时间(倒计时)不能接着掉电前的时间继续记录而要重新开始,听说可以用掉电保持继电器?怎么用还请大家附段程序?要怎样才能实现掉电后上电继续时间记录呢?万分感激!不要拍砖啊

1783
kachakacha
文章数:736
年度积分:50
历史总积分:1783
注册时间:2006/5/24
发站内信
发表于:2013/5/31 16:33:25
#1楼
300/400,在CPU属性中设定掉电保持范围。
200:在系统块内设定掉电保持范围。

拍砖?你当前的水平不用浪费砖……


Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……