3707
cdl516
文章数:526
年度积分:50
历史总积分:3707
注册时间:2012/8/17
发站内信
发表于:2013/5/30 10:02:59
#0楼
3u连E740 485通讯

变频器参数
P79    0
P117   1
P118   192
P119   1
P120   2
P121   9999
P122   9999
P123   9999
P124   0
P340   1
P549   0


各位大侠有空的,帮小弟看下这个程序,通讯小白,一直查不到哪出问题!  
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2013/5/30 10:03:24编辑过]
佛山
3707
cdl516
文章数:526
年度积分:50
历史总积分:3707
注册时间:2012/8/17
发站内信
发表于:2013/5/30 10:53:55
#1楼
自顶,挽尊
佛山
3707
cdl516
文章数:526
年度积分:50
历史总积分:3707
注册时间:2012/8/17
发站内信
发表于:2013/6/1 15:58:44
#2楼
回复 #1楼 cdl516
继续挽,就不信没好人
佛山
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/6/1 16:46:55
#3楼
你在D8120里设置模式及变频器的参数设置的没有问题吗,程序还没看
[此贴子已经被作者于2013/6/1 16:57:40编辑过]
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/6/1 17:06:41
#4楼
E740里PR119里你设的是1,表示停止位是2位,数据字长是8位
你D8120里是H0C96,设定的是停止位是1位,数据字长7位
3707
cdl516
文章数:526
年度积分:50
历史总积分:3707
注册时间:2012/8/17
发站内信
发表于:2013/6/2 13:35:01
#5楼
回复 #3楼 gzg_00
这个我确定没问题
佛山
3707
cdl516
文章数:526
年度积分:50
历史总积分:3707
注册时间:2012/8/17
发站内信
发表于:2013/6/2 13:35:24
#6楼
以下是引用gzg_002013/6/1 17:06:41的发言:
E740里PR119里你设的是1,表示停止位是2位,数据字长是8位
你D8120里是H0C96,设定的是停止位是1位,数据字长7位
哦,谢谢,我试试
佛山
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/6/2 22:07:58
#7楼
以下是引用cdl5162013/6/2 13:35:24的发言:
发表于:2013/6/3 9:45:44
#8楼
回复 #7楼 gzg_00
不行,估计还有其他问题。

P340要设置成1 吗?
佛山
3707
cdl516
文章数:526
年度积分:50
历史总积分:3707
注册时间:2012/8/17
发站内信
发表于:2013/6/3 9:54:45
#9楼
以下是引用gzg_002013/6/1 16:46:55的发言:
你在D8120里设置模式及变频器的参数设置的没有问题吗,程序还没看
[此贴子已经被作者于2013/6/1 16:57:40编辑过]
我觉得,我的程序有问题
佛山