发表于:2013/5/28 8:57:29
#0楼
近日,公司技术人员对b型热电偶在炉膛温度测量中指数出现跳动的原因分析
本文的主要内容是关于热电偶测量的问题,对象是现场炉膛高温系统。是由一位客户提供的。我们先来看看她的现场系统情况。
首先客户提供的是一套高温系统,最高的问题可达1600度,采用的b型热电偶。但是开始运行之后,测量显示的温度与实际温度值有3-8的误差应该是正常的,但是这个值不停的上下跳动,不稳定。他被这个现象困扰着。
客户问我们是不是pid控制问题,我们回答他说这个不是pid控制问题。
他又问,是不是热电偶的毫伏信号受到干扰,所以才不断跳动。我们说有可能。
我们把他的现场系统和环境做了分析一对比,发现又可能是干扰问题。建议再热电偶的毫伏信号后加隔离温度变送器,
还有一个原因需要检查下,如果现场采用补偿导线,那么需要检查补偿导线是否还有好的屏蔽效果,是否接地。如果检查没有问题,温度值还再跳动,那么这个系统现场必须加一套隔离温度变送器。
专业生产流量、压力、显示、温度、校验仪表 www.jinde360.com,www.jhjinde.com