   试验中出现的一个明显的问题就是钾盐浮选特有的结盐问题,由于生产中使用的母液是饱和盐水。
  
          很容易在设备上析出结晶盐,系统主要的结盐处在测量装置内和调节阀门处,液位计析出物影响测量精度和阀门的开关。经过试验,对于测量装置内的结盐,由系统自带的冲水系统直接用含盐浓度较低的水冲
  
  洗,效果很好,能有效地清除和阻止结盐,而且用水量不大,不影响浮选指标;而调节阀处则是结盐和沉渣同时存在,处理方式是在停车后和开车前注意阀门的开关,并用低盐水进行统一冲洗处理,也能很好解决问题。
  
          第二个问题是阀门的开关速度不能过快。磁翻板液位计由于调节阀安装在尾矿箱上,若开启过快,尾矿渣浆泵不能及时处理,缓冲池会溢出,这就要求系统调节不能过快,但还要保证液位的稳定。PI参数的选
  
  择和模糊控制的启用,很好地解决了这个问题。