如果我用差压变送器检测流量,用的是S7-300的模拟量输入模块。因为差压值的开方与流量乘正比,编程时是不是我要对PIWxxx这个值开方然后乘以相关比例系数就是所测流量
781
q123197
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:781
注册时间:2010/10/24
发站内信
发表于:2013/5/30 16:31:53
#1楼
不是的,公式是M=K×√ ρ×△P,既质量流量=系数乘以(密度乘以差压值的开方值),知道系数、密度和差压变送器过来的差压值,就能算出流量了