您现在所在的是:

变频器维修

回帖:14个,阅读:913 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

压降厉害

697
836251069
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:697
注册时间:2012/12/10
发站内信
发表于:2013/5/21 10:55:15
#0楼
75kw的空压机  离变压器有1000米   大概估计 电压老底  压降比较厉害    希望各位大侠帮忙想办法  解决这个问题   电压低带不动
6590
yslabc
文章数:987
年度积分:50
历史总积分:6590
注册时间:2006/7/31
发站内信
发表于:2013/5/21 11:10:21
#1楼
那你们用的输电缆是多少平方的?
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2013/5/21 13:11:20
#2楼
距离有点远;
如1楼所问,不知导线线径是多少。
1275
lxm5800
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:1275
注册时间:2006/4/29
发站内信
发表于:2013/5/21 18:37:20
#3楼
1000米,距离太远了,线损很大,划不来的,建议现场设变压器或用660V.
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/5/21 18:44:52
#4楼
导线线径是多少
2552
2207829667
文章数:378
年度积分:50
历史总积分:2552
注册时间:2011/10/19
发站内信
发表于:2013/5/21 20:01:36
#5楼
现场安装大功率稳压器。
1102
jtfuping
文章数:97
年度积分:50
历史总积分:1102
注册时间:2011/6/30
发站内信
发表于:2013/5/21 20:09:03
#6楼
就近装补偿电容可能要好些
[此贴子已经被作者于2013/5/21 20:09:20编辑过]
1452
784281691
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1452
注册时间:2009/11/20
发站内信
发表于:2013/5/21 20:41:21
#7楼
加大线径
无谓人生
6465
dianzima
文章数:1335
年度积分:50
历史总积分:6465
注册时间:2009/10/16
发站内信
秀秀我的办公桌
发表于:2013/5/21 23:04:45
#8楼
w[ 可以参考我的帖子,我的是500米90kw石头粉碎机的。
28240
cfg168
文章数:17073
年度积分:54
历史总积分:28240
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2013/5/22 0:32:50
#9楼
好像只有加粗电源线这个办法了。
再或者更换很近的电源。