如何对三菱PLC y0输出的脉冲计数
做一个控制,要求对y0的输出脉冲数计数,达到设定值后能驱动继电器,用d8140计数比较不好用,用高速计数器对y0计数不好用,求大师给个方案
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2013/5/20 19:24:20
#1楼
为什么D8140不好用?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/5/20 19:32:09
#2楼
呵呵;直接用PLC内部对应的Y0脉冲寄存器就行了;
606
287379188
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:606
注册时间:2013/5/10
发站内信
发表于:2013/5/20 19:32:34
#3楼
读出的数跟我设定的值比较后,继电器不动作
606
287379188
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:606
注册时间:2013/5/10
发站内信
发表于:2013/5/20 19:37:20
#4楼
[= d8140 d210 ]-------------m1 m1一直没有动作   又改到[d= d8140 d210]--------m1  m1还是没有动作
=
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2013/5/20 23:19:36
#5楼
你设置成大于等于试下
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
606
287379188
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:606
注册时间:2013/5/10
发站内信
发表于:2013/5/20 23:24:41
#6楼
谢谢,明天试试看
10454
xlian
文章数:3232
年度积分:94
历史总积分:10454
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2013/5/21 11:10:08
#7楼
用等于比较是很难捕捉到,要用大于等于或小于等于,因为PLC扫描执行该条指令时,Y0输出计数很快;
也可以将Y0接一路到X……,使用高速计数器,用高速计数器比较置位、复位或中断都可以
11770
gzg_00
文章数:8996
年度积分:59
历史总积分:11770
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/5/21 18:49:31
#8楼
是不是还是昨天那个程序?
5563
yeyecun
文章数:929
年度积分:50
历史总积分:5563
注册时间:2011/9/20
发站内信
发表于:2013/5/22 9:58:00
#9楼
我来学习学习表情

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004