大家好:
   在使用台达PLC的ZRN回原点指令时出现了很奇怪的问题,现在还没有找到原因,故分享给大家一起探讨一下:
先启动原点指令ZRN,设备缓慢的原点中,此时,在ZRN指令还未执行完毕时按下急停按键(其中急停按键将清零所有的M、Y、D等),设备原点也停止,但是发现PLC的脉冲点Y2指示灯始终亮着,当我将急停按键弹起时,之前原点操作的电机又开始自动运行了,怎么回事啊?
10516
xlian
文章数:3232
年度积分:62
历史总积分:10516
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2013/5/21 11:50:19
#1楼
你的急停按钮没有停止ZRN指令
2638
qianjiansong
文章数:287
年度积分:50
历史总积分:2638
注册时间:2008/8/16
发站内信
发表于:2013/5/21 15:26:38
#2楼
只是将ZRN前面的执行条件关闭了,弱弱的问一下ZRN如何关闭啊