您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:1个,阅读:230 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

孔板流量计问题

977
d5086lr
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:977
注册时间:2007/5/29
发站内信
发表于:2013/5/17 12:53:31
#0楼
我们先使用的测量氢气的流量计为孔板式的,管道DN40,压力27BAR,流量0-1800标方,常温,根据厂家计算出来的压差是0-6KPA,但是此差压变送器经常会超量程报警,表明计算压差偏小,导致测量不准。各位大侠,不知道如何计算压差及开孔直径,我们这样的工况,压差应该是多少?
8776
xupeng2008
文章数:1913
年度积分:50
历史总积分:8776
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2013/5/17 23:05:59
#1楼
孔板的直径是多少