大家好!用FX-2N-4DA模拟量输出控制伺服电机工作在速度模式下,现在要计算伺服电机旋转的圈数,从而得知工件行走距离,伺服驱动器在速度模式下怎样可以记录下脉冲数呢?有什么办法可以解决此问题呢?谢谢大家!小弟不胜感激!
40339
tigermu 版主
文章数:14900
年度积分:1297
历史总积分:40339
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/5/15 8:21:05
#1楼
这个还真不会弄,再加个码盘吧。
清泉石上,明月松间。
10454
xlian
文章数:3232
年度积分:94
历史总积分:10454
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2013/5/15 9:23:49
#2楼
伺服驱动器的脉冲输出,可以设置分频
715
gh_3424
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:715
注册时间:2011/11/18
发站内信
发表于:2013/5/16 13:36:25
#3楼
从驱动器取出编码器信号到高速计数器