#0楼
各位师傅,有个组合式空调箱,送风机30kw,现在用变频器控制,用风压传感器来检测并控制变频器,当风压小的时候,变频器加快,风压大的变频器放慢!如果不用plc,直接用变频器能满足这个要求吗?
[此贴子已经被作者于2013/5/15 8:31:17编辑过]
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/5/14 19:14:36
#1楼
风压大变频器的调速加快?反之亦然?这不成了正反馈了?有点不太明白。因为风压与风速成正比吧?是反比吗?

变频器有许多型号的,内部带PID控制器,就是做闭环压力、流量、温度等调节的。不用PLC即可。