您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:20个,阅读:915 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
657
353373689
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:657
注册时间:2013/5/13
发站内信
发表于:2013/5/13 18:32:32
#0楼
附件

为什么仿真的时候只按一下x1,m1和m2辅助继电器就都闭合了?
657
353373689
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:657
注册时间:2013/5/13
发站内信
发表于:2013/5/13 18:45:58
#1楼
是m2和m3辅助继电器
12194
logo1979
文章数:4171
年度积分:56
历史总积分:12194
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2013/5/13 19:16:22
#2楼
你想要什么效果,
657
353373689
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:657
注册时间:2013/5/13
发站内信
发表于:2013/5/13 19:21:05
#3楼
回复 #2楼 logo1979
按下x1,m2通,再按一下x1,m3才通
1102
jtfuping
文章数:97
年度积分:50
历史总积分:1102
注册时间:2011/6/30
发站内信
发表于:2013/5/13 19:23:34
#4楼
按理指应该m0,m1吸合。除非x1闭合时有抖动被PLC扫描成两次上升沿。
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/5/13 19:25:31
#5楼
以下是引用3533736892013/5/13 19:21:05的发言:
按下x1,m2通,再按一下x1,m3才通
m3和m2换下位置
657
353373689
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:657
注册时间:2013/5/13
发站内信
发表于:2013/5/13 19:30:48
#6楼
回复 #4楼 jtfuping
是的,可实际仿真时就是按下x1,一步到头...
657
353373689
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:657
注册时间:2013/5/13
发站内信
发表于:2013/5/13 19:32:45
#7楼
回复 #5楼 gzg_00
对了,谢谢,请问一下这个原理是什么呢?
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/5/13 22:00:28
#8楼
回复 #7楼 353373689
你好好看看plc的工作原理吧
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2013/5/14 6:31:53
#9楼
程序运行,M0接通;接通X1 ——
执行到第2行程序,因M0接通、X1上升沿接通,M1接通;
执行到第3行程序,因M1接通、X1上升沿接通,M2接通;
执行到第4行程序,因M2接通、X1上升沿接通,M3接通。

5楼介绍的情况,也可如此理解。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004