用变频器起动的交流电动机,绝缘电阻最低应该是多少?请大家发表意见.
49211
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49211
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/5/13 7:22:05
#1楼
绝缘电阻不要只讲阻值,还要强调测试电压。只有两条件均成立,才有效。
我是你的朋友
5536
qinhya
文章数:2022
年度积分:50
历史总积分:5536
注册时间:2012/4/7
发站内信
发表于:2013/5/13 8:06:44
#2楼
以下是引用kdrjl2013/5/13 7:22:05的发言:
绝缘电阻不要只讲阻值,还要强调测试电压。只有两条件均成立,才有效。
楼上正解!
天道酬勤!
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/5/13 9:35:35
#3楼
以下是引用kdrjl2013/5/13 7:22:05的发言:
绝缘电阻不要只讲阻值,还要强调测试电压。只有两条件均成立,才有效。
K版说的对
1693
szsxzap
文章数:188
年度积分:50
历史总积分:1693
注册时间:2007/3/11
发站内信
发表于:2013/5/13 10:01:05
#4楼
500v绝缘+电阻大于0.3M
此帖发自手机工控论坛
21236
hwl123
文章数:5845
年度积分:140
历史总积分:21236
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2013/5/13 19:10:32
#5楼
变频电机0.3M可能小了点。
2104
chenjianjun1
文章数:111
年度积分:50
历史总积分:2104
注册时间:2012/11/13
发站内信
发表于:2013/5/13 19:29:06
#6楼
0.5吧
1355
wdl1363316
文章数:100
年度积分:50
历史总积分:1355
注册时间:2011/11/25
发站内信
发表于:2013/5/13 21:10:00
#7楼
一般用得是500V的摇表,这台深井泵电机的绝缘电阻是01兆欧,500V摇表,用变频器起了两分钟,三相电流也平衡,能用吗?
1355
wdl1363316
文章数:100
年度积分:50
历史总积分:1355
注册时间:2011/11/25
发站内信
发表于:2013/5/13 21:11:01
#8楼
是0.1兆欧
4116
吉祥如意666
文章数:780
年度积分:50
历史总积分:4116
注册时间:2012/4/19
发站内信
发表于:2013/5/13 21:16:46
#9楼
建议楼主有条件的话,可也吧绕组烘干在摇摇,看看是不是绝缘电阻值有所回升呢!