您现在所在的是:

电工技术

回帖:8个,阅读:1960 [上一页] [1] [下一页]
2391
zhang5436488
文章数:706
年度积分:50
历史总积分:2391
注册时间:2011/5/5
发站内信
发表于:2013/5/11 17:51:19
#0楼
   我们这里使用的软启动器经常过压报警,设置的是110%也就是418V。
   我们的变压器输出电压较高,就算是在用电高峰的时候电压也是保持在400V以上,在我们的用电低峰或者外部电网的电压稍高的时候我们内部电压有时会达到420V,在这么高的电压下是否对软启动产生损坏?
   软启动器的最高工作电压一般是多少?
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/5/11 18:05:17
#1楼
这个问题,需要询问软启动器的制造商。它的内部设置了电压检测而且不开放这个保护的阈值,那你就一点办法也没。只能是加压处理了,比如给一个4%压降的输入电抗,让其输入电压缓解。一般的软启动器的硅元件,耐压值起码要在1200V以上,按理说应该没问题。
我是你的朋友
4116
吉祥如意666
文章数:780
年度积分:50
历史总积分:4116
注册时间:2012/4/19
发站内信
发表于:2013/5/11 18:05:57
#2楼
顶一下,求解!
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
2391
zhang5436488
文章数:706
年度积分:50
历史总积分:2391
注册时间:2011/5/5
发站内信
发表于:2013/5/11 20:19:15
#3楼
   软启动器设定的过压保护的值是418V,虽然可以通过调节过压保护百分比使其不再报警,但是我怕在近420V的电压下长期运行会损坏软启动,所以有此一问。
   谢谢解答。
[此贴子已经被作者于2013/5/11 20:19:44编辑过]
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
2306
hongmei
文章数:178
年度积分:53
历史总积分:2306
注册时间:2009/5/16
发站内信
发表于:2013/5/18 22:43:57
#4楼
电压有些高,调下来,对电机也有好处。
2391
zhang5436488
文章数:706
年度积分:50
历史总积分:2391
注册时间:2011/5/5
发站内信
发表于:2013/5/19 22:24:24
#5楼
回复 #4楼 hongmei
谢谢,我感觉也是有点高。但是领导不重视没法改。
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
736
lmqajq
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:736
注册时间:2013/5/10
发站内信
发表于:2013/5/20 10:56:04
#6楼
三相交流电动机直接启动会造成严重的电气和机械问题。通常起动冲击电流高额定电流的6-7倍,会对电动机,变压器及电网产生强烈冲击,并且过高的冲击转矩还会损坏相关的机械设备。SIWELL SIW系列智能交流电动机软启动器采用先进的电力电子器件和数控技术,对电机的全程进行科学控制和综合保护,高级控制模式使电机运行在功率因子最佳状态~~~~建议使用这类软启动器
21128
877476825
文章数:8757
年度积分:1059
历史总积分:21128
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2013/5/23 20:56:40
#7楼
电压降低点吧。有点过高。
不走寻常路。
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/5/23 21:56:36
#8楼
以下是引用zhang54364882013/5/19 22:24:24的发言:
谢谢,我感觉也是有点高。但是领导不重视没法改。
那就让设备坏,坏了领导才重视的

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005