您现在所在的是:

电工技术

回帖:9个,阅读:581 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

导线问题

713
lxl705081670
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:713
注册时间:2013/4/18
发站内信
发表于:2013/5/10 18:26:25
#0楼
现在有一砖厂,设备总功率60KW,不同时用,离变压器250米,用35mm2的铝芯电缆,有两台5.5KW的电机同时启动且启动频繁,观察电流,设备运行时,不启动两台5.5电机时电流60A,启动时超过200A,启动后电流80多一点,每分钟启动6次,现在电缆发热,求高手帮忙分析一下原因,应该怎么解决呢?
2552
2207829667
文章数:378
年度积分:50
历史总积分:2552
注册时间:2011/10/19
发站内信
发表于:2013/5/10 20:47:13
#1楼
电缆太小,距离又远,当然会发热。建议再加一条35平方的电缆并起来用,应该差不多。
19912
1053370790
文章数:4448
年度积分:622
历史总积分:19912
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2013/5/11 8:52:49
#2楼
不想加线的话就加台变频器控制两个5.5的电机
1039
1032616099
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:1039
注册时间:2010/6/22
发站内信
发表于:2013/5/11 22:20:37
#3楼
电源线太细,距离太远,一楼的建议很好
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2013/5/11 23:50:15
#4楼
铝芯线已经逐步淘汰了,想安稳的话花资金改造吧。
如果不想花钱,就得减少设备的运行。
好像没有一本万利的办法了。
4116
吉祥如意666
文章数:780
年度积分:50
历史总积分:4116
注册时间:2012/4/19
发站内信
发表于:2013/5/12 18:53:12
#5楼
呵呵! 楼上说的即是啊
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/5/13 3:59:02
#6楼
以下是引用cfg1682013/5/11 23:50:15的发言:
铝芯线已经逐步淘汰了,想安稳的话花资金改造吧。
如果不想花钱,就得减少设备的运行。
好像没有一本万利的办法了。
还有一种方法就是不生产,只开一台
6958
1920395409
文章数:2745
年度积分:50
历史总积分:6958
注册时间:2012/2/23
发站内信
发表于:2013/5/13 5:17:14
#7楼
换粗线吧,或者并一条吧。
785
1376165907
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:785
注册时间:2012/10/10
发站内信
发表于:2013/5/13 14:28:22
#8楼
我看5.5kw电机每分钟启动6次。还不如启动后一直工作。这样电缆也不会很热了。再说启动5.5电机电流达到200a太夸张了。。。5.5Kw电机额定电流10a。2台20a。同时启动算60a。建议加入电容补偿试试
[此贴子已经被作者于2013/5/13 14:33:00编辑过]
1147
jiesiliu10
文章数:130
年度积分:50
历史总积分:1147
注册时间:2011/3/22
发站内信
发表于:2013/5/13 17:34:52
#9楼
200A???35平方还是铝线,35*4再打个七折吧,等于35*4*0.7=98A。。各位大神,不知道我这样算有没错呢??35平方铝线通不到100A的电流么吧

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004