我厂有一ABB ACS550的变频器负载真空泵,最近发现当达到额定电流时给定的频率和显示的频率相差很大。这到底是啥情况?求解
3分悬赏,已用1分
6468
jamsonwo
文章数:962
年度积分:101
历史总积分:6468
注册时间:2010/8/24
发站内信
发表于:2013/5/8 7:05:14
#1楼
电流限幅功能动作了,限制了变频器的输出频率!你可以断开变频器负载看输出频率是否与给定频率相同。
+1
740
928821563
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:740
注册时间:2013/5/5
发站内信
发表于:2013/5/8 21:33:41
#2楼
回复 #1楼 jamsonwo
请问电流限幅的作用,电流限幅动作时频率降低,电流也会降低吗?