* 帖子主题:

变频器维修经验

5166
893361683
文章数:407
年度积分:50
历史总积分:5166
注册时间:2013/4/19
发站内信
发表于:2013/5/5 19:50:25
#0楼
LG变频器SV008iG5三台,上电操作正常,无输出。测量均为驱动光耦A315J输入端发光管损坏,输出模块并未损坏。A315J是两个A3150J集成的,往往损坏一半。两个半边背起来合成一个,试机,正常。光耦是否存在批质量问题?
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2013/5/5 21:19:39
#1楼
电子元器件当然存在质量问题了
21546
kazefsh
文章数:7243
年度积分:164
历史总积分:21546
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2013/5/6 9:19:19
#2楼
加工工艺,存放运输条件等都会导致批次问题。