电缆过热

11951
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11951
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2013/5/5 16:17:25
#0楼
昨天厂里的一台调速电机电缆热得不行,忙了半天备了一根线,汗流浃背啊。
45KW的电机,距离30多米,下的是25平方的铜电缆。应当一点问题都木有啊。
天地不仁以万物为刍狗
11951
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11951
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2013/5/5 16:19:00
#1楼
最大电流才60多的样子,电缆已经热得上不去手了。
天地不仁以万物为刍狗
2552
2207829667
文章数:378
年度积分:50
历史总积分:2552
注册时间:2011/10/19
发站内信
发表于:2013/5/5 16:53:11
#2楼
25平方电缆有点小,用35平方吧。
5609
13506908032
文章数:358
年度积分:50
历史总积分:5609
注册时间:2012/7/16
发站内信
发表于:2013/5/5 19:52:09
#3楼
电缆线是不是非标的,如果是,建议加大一或两等级
1259
齐鲁龙
文章数:98
年度积分:50
历史总积分:1259
注册时间:2007/12/2
发站内信
发表于:2013/5/5 20:22:07
#4楼
偷工减料的电线
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/5/5 20:23:37
#5楼
以下是引用齐鲁龙2013/5/5 20:22:07的发言:
偷工减料的电线
可能性达到99.999999999%
8809
dbq
文章数:1380
年度积分:50
历史总积分:8809
注册时间:2002/10/10
发站内信
2015【逛工博】(三)
发表于:2013/5/6 8:56:29
#6楼
也许是铜包铝的电缆,只能按铝线计算容量。
19912
1053370790
文章数:4448
年度积分:622
历史总积分:19912
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2013/5/6 10:13:56
#7楼
电缆是假货。
1007
青春牧羊人
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:1007
注册时间:2011/10/12
发站内信
发表于:2013/5/6 12:31:41
#8楼
国内的电缆假货太多 ,之前的公司是台资的,老板用的电缆电线都是从台湾发到大陆来,国内的电缆最好用高一个等级的