您现在所在的是:

电工技术

回帖:21个,阅读:1080 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2013/5/2 21:45:08
#10楼
回复 #9楼 浩瀚大海
我也认为这样比较快!
674
正与负的交流
文章数:3
年度积分:53
历史总积分:674
注册时间:2013/4/19
发站内信
发表于:2013/5/2 21:59:24
#11楼
先判断是哪一相短线~然后通过阻值的计算应该就能确定具体断线位置
1007
青春牧羊人
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:1007
注册时间:2011/10/12
发站内信
发表于:2013/5/3 10:54:31
#12楼
回复 #3楼 339402782
是的 量过几次都是通的
1007
青春牧羊人
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:1007
注册时间:2011/10/12
发站内信
发表于:2013/5/3 10:59:04
#13楼
回复 #6楼 cfg168
理论上应该可以,不不知道是不是我哪里搞错了 反正是没量出来,量了几次。
1007
青春牧羊人
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:1007
注册时间:2011/10/12
发站内信
发表于:2013/5/3 11:03:17
#14楼
回复 #7楼 honghaii
这样和直接量3.4差不多吧 ,可能是楼上说的那样有其他负载或者感应装置 我没发现。。。。不然的话应该可以量出来的。
1007
青春牧羊人
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:1007
注册时间:2011/10/12
发站内信
发表于:2013/5/3 11:05:17
#15楼
回复 #8楼 智能ABC/Z
对就是这样的炉子,热处理
940
xgf846805772
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:940
注册时间:2011/7/19
发站内信
发表于:2013/5/6 11:13:26
#16楼
这种接法可以吗?如果A相的一个管子坏了,其它B,C的加热管还能正常工作吗
1007
青春牧羊人
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:1007
注册时间:2011/10/12
发站内信
发表于:2013/5/6 12:12:29
#17楼
回复 #16楼 xgf846805772
其中一相坏掉,其他可以工作
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2013/5/6 13:42:21
#18楼
按照理论可以实际测量不可以的话,那就是线路还没摸清楚。我们以前就是把控制柜下面的接线排,去电热丝的接线头给拆了才进行测量的,记住一定要弄清楚接线原理,不能漏掉一条线,下次维修也给自己方便。
1007
青春牧羊人
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:1007
注册时间:2011/10/12
发站内信
发表于:2013/5/6 16:05:22
#19楼
回复 #18楼 cfg168
谢谢指教,看来以后还要慢慢来

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005