您现在所在的是:

变频器维修

回帖:3个,阅读:432 [上一页] [1] [下一页]
2388
446597822
文章数:188
年度积分:50
历史总积分:2388
注册时间:2009/10/7
发站内信
发表于:2013/4/29 17:42:02
#0楼
从厂里拿回来一台宁茂75KW变频器,故障是上电正常,带负载运行就跳GF,<看说明书是说落地保护,输出三相电流不平衡时保险熔断>
我用小电机试机输出正常,请问是那里出了问题,;
希望知道的人指点一下,先谢谢大家~~~
21546
kazefsh
文章数:7243
年度积分:164
历史总积分:21546
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2013/4/30 0:57:38
#1楼
把三个电流传感器换了。
1156
速维变频器
文章数:197
年度积分:50
历史总积分:1156
注册时间:2010/2/25
发站内信
发表于:2013/4/30 7:08:09
#2楼
查查电流互感器
2388
446597822
文章数:188
年度积分:50
历史总积分:2388
注册时间:2009/10/7
发站内信
发表于:2013/4/30 10:31:40
#3楼
以下是引用kazefsh2013/4/30 0:57:38的发言:
把三个电流传感器换了。
哦,谢谢,到时换了再上来报告