请问版主gt2.79c-1和GX+Developer+8.86两个压缩包能在win7下安装运行吗?还是只能在XP下运行,谢谢!
[此贴子已经被jint于2013/5/2 9:53:48编辑过]
37240
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1592
历史总积分:37240
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2013/4/29 5:58:11
#1楼
64位系统下,GX DeveloperV8.86存在USB驱动的问题,32位系统下没有问题。

Good Luck~
610
xuhao_beckham
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:610
注册时间:2013/4/29
发站内信
发表于:2013/4/29 13:14:25
#2楼
回复 #1 cvlsam楼
非常感谢!!