发表于:2013/4/28 22:00:22
#0楼
2013年4月12日晚上,我公司的一个分配10KV高压配电室进线电缆爆炸,导致相间弧光短路,但是光纤差动动作较慢,导致引起与总降站10KV配并列运行的发电机立即解列跳闸,总降站10KV配母联开关跳闸,引起全场有一半停电,还好其他高压配母联备自投动作,只是晃了下电,但是造成全场停车的后果。
补充:我公司的有1座110KV变10KV的变电站,110KV单母线分段运行,10KV由I段带II段运行,母联开关合闸,发电机与II段并列运行,
开关动作顺序: 电缆短路-发电机解列跳闸-总降站10KV母联开关分闸-故障线路光差动作
问题:1 发电机解列跳闸是是么保护跳闸? 2.光差保护动作是否需要采集电压信号(从端)? 3 母联开关怎么会比故障开关跳闸在前? 4. 电缆头故障大概是什么原因(已经投用三年)? 5. 怎么优化发电机的保护,怎么优化母联开关保护? 7.发电机能否并列在II段还是在I段啊?
以上问题,恳请大家给与参与解答,到时候在一起讨论下啊
我爱你,不是因为你是谁,而是因为在你身边时,我是谁