S7-200 PLC与施耐德的Lexium 23c 作位置控制,接收脉冲为集电极开路方式,采用脉冲+方向,但是200PLC只能发送正脉冲,而施耐德伺服只能接收负脉冲,别的品牌伺服器都可以接收正负脉冲,这“死啦的”品牌为何就不能??坑爹!!!

该怎么整,有木有啥设备将正脉冲转成正脉冲??或者是设置问题??????
7426
jxxs20101001
文章数:360
年度积分:970
历史总积分:7426
品牌积分(施耐德):11
注册时间:2010/10/8
发站内信
发表于:2013/4/28 22:07:34
#1楼
加个光耦转换下,不就可以了。
1381
15050877511
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1381
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2009/5/3
发站内信
发表于:2013/4/28 22:25:01
#2楼
以下是引用jxxs201010012013/4/28 22:07:34的发言:
加个光耦转换下,不就可以了。
请问,你的意思是将PLC的脉冲加在光耦输入端来实现?
38065
知道一点
文章数:22555
年度积分:2484
历史总积分:38065
品牌积分(施耐德):170
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2013/4/28 22:35:06
#3楼
只能说你选型不当,谈不上谁坑谁。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
615
XuGeOnlina
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:615
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2013/4/28
发站内信
发表于:2013/4/28 23:23:21
#4楼
学习学习。
19162
1053370790
文章数:4394
年度积分:1225
历史总积分:19162
品牌积分(施耐德):4
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2013/4/29 9:03:29
#5楼
以下是引用知道一点2013/4/28 22:35:06的发言:
只能说你选型不当,谈不上谁坑谁。
对。不能怪别人。
3929
dwbb
文章数:1531
年度积分:50
历史总积分:3929
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2013/4/29 11:18:22
#6楼
换个双向的光耦输入
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
660
chenyz20083388
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:660
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2013/4/29
发站内信
发表于:2013/4/29 14:03:39
#7楼
加个三极管倒相
10454
xlian
文章数:3232
年度积分:94
历史总积分:10454
品牌积分(施耐德):5
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2013/4/30 13:12:33
#8楼
37接0V,PLC输出接35脚
[此贴子已经被作者于2013/4/30 13:13:29编辑过]
1047
wantao0916
文章数:72
年度积分:50
历史总积分:1047
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2007/3/28
发站内信
发表于:2013/4/30 14:12:22
#9楼
信号选错了,怪不了谁。