三菱FX3U型PLC 步进子程序后用SRET结束,但上载到PLC后出错诊断为:
错误现象及原因

 未找到SRET或IRET指令。
取消SRET指令后上载PLC正常,但运行CALL子程序后,不能返回到CALL+1步,求各位老师指教
1076
yang801002
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:1076
注册时间:2005/4/17
发站内信
发表于:2013/4/29 11:54:57
#1楼
有用FEND  吗  先用 FEND  再用SRET就可以了