* 帖子主题:

远传压力表问题

939
stc218
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:939
注册时间:2012/9/12
发站内信
发表于:2013/4/27 10:45:43
#0楼
我有套恒压供水的系统10V远传压力表量程0-1.6MPA,变频器PID给定为4V,为什么水压只有0.42MPA呢。远传压力是怎么和变频器的PID给定换算呢?假如我的远传压力表为0-1MPA的,变频器PID给定为4V,水压大概是多少MPA?
1分悬赏
24394
dlr
文章数:4419
年度积分:1213
历史总积分:24394
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/4/27 21:16:19
#1楼
不了解楼主的具体使用,单从所述看0-10V对应0-1.6MPA,则其对应关系为:1.6/10=0.16, 4v对应为0.64MPA。
0-1MPA时,4V对应为0.4MPA。