omronCJ1G使用什么线连接电脑,能否自制。
86091
ZCMY 版主
文章数:47536
年度积分:610
历史总积分:86091
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/4/26 19:07:03
#1楼
编程口用CS1W-CN226或USB-CN226;
或加CPM2C-CIF01通讯模块,再用XW2S-200S-V;

如果你CPU上有RS232口且RS232口没有用到,为标准通讯设置的话,用普通的XW2S-200S-V就OK了;