接地问题

1179
287671732
文章数:161
年度积分:50
历史总积分:1179
注册时间:2013/3/8
发站内信
发表于:2013/4/24 10:51:58
#0楼
公司办公区的电源配电箱的保护接地与公司的通讯机房内的网络设备的接地能共用一个接地极吗
785
1376165907
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:785
注册时间:2012/10/10
发站内信
发表于:2013/4/24 11:43:22
#1楼
应该可以吧。分别接到接地母排上。
5084
zytlc
文章数:849
年度积分:50
历史总积分:5084
注册时间:2006/8/9
发站内信
发表于:2013/4/24 18:48:11
#2楼
最好不要接在一起,机房的地单独接。
785
1376165907
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:785
注册时间:2012/10/10
发站内信
发表于:2013/4/24 20:45:55
#3楼
做条地线。我这里测试合格验收要5万吧。有点划不来。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/4/24 20:57:13
#4楼
当然不行。通讯网络的地属于弱电的地,而配电的地属于强电的地。不能混接。容易出事。
我是你的朋友
1452
784281691
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1452
注册时间:2009/11/20
发站内信
发表于:2013/4/24 22:41:33
#5楼
应该不行的 有噪声会干扰通信的,
无谓人生
1251
mzfanggong
文章数:194
年度积分:50
历史总积分:1251
注册时间:2010/6/27
发站内信
发表于:2013/5/2 11:17:50
#6楼
不建议接在一起。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~知耻者勇进~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1007
青春牧羊人
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:1007
注册时间:2011/10/12
发站内信
发表于:2013/5/3 12:01:43
#7楼
强点弱点分开吧