#0楼
我现在用的是三菱FR-F540的变频器。我要用一台计算机来控制变频器的输出上下限,和显示一些输出电流,频率之类的东西。但在通讯协议那有些问题搞不懂了。有没有人写过这类的程序啊。给点代码看看。或告诉我读写上下限频率的命令格式也行。像输出电流那几个我基本上都看明白了,只是上下限那不太明白。请指点。

谢谢。
866
2000yysos
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:866
注册时间:2004/7/11
发站内信
发表于:2005/6/23 8:44:00
#1楼
哎真是郁闷啊,这么久都没有人回复,如果只是在这等着解准问题,非饿死不可,我已经搞定了 ,有谁要搞这个的问我吧。郁闷。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2005/6/23 19:58:00
#2楼
哈哈。你很棒。许多时候,只有靠自己。最靠得住。只要搞定问题,你就成专家了。很有成就感。
我从来不用日系的控制装置。所以,对你的问题一窍不通。日系的三菱的好还是安川的好?
我是你的朋友
980
HUANGQISHAN
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:980
注册时间:2005/6/23
发站内信
发表于:2005/6/24 10:51:00
#3楼
是否发表一下,是怎样解决的,和解决的方案。
9012
吴辉
文章数:2351
年度积分:50
历史总积分:9012
注册时间:2002/1/15
发站内信
发表于:2005/6/24 11:58:00
#4楼
许多时候,只有靠自己。最靠得住。
914
junye--li
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:914
注册时间:2006/3/4
发站内信
发表于:2006/3/5 11:47:00
#5楼
怎麽联系你,我需要这方面的资料.232--485的接线你是怎麽接的?
914
junye--li
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:914
注册时间:2006/3/4
发站内信
发表于:2006/3/9 19:05:00
#6楼
我的QQ:36635377
E-mail:junye--li@163.com