您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:13个,阅读:941 [上一页] [1] [2] [下一页]
1085
fengyuminggg
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:1085
注册时间:2011/8/22
发站内信
发表于:2013/4/22 15:45:41
#0楼
一个压力信号( 4到24mA )既要进入plc在工控机上显示压力  又要在压力显示仪表上显示    这个信号怎么接??
 我的想法是 先进入plc 再从plc( 4到24mA )出来接力显示仪表??                     这样行吗?
10348
339402782
文章数:3210
年度积分:50
历史总积分:10348
注册时间:2010/6/2
发站内信
2011国庆活动
发表于:2013/4/22 15:50:06
#1楼
这样的话,多浪费了一个AO点
何不直接买带变送输出的显示仪表呢?压力变送器——显示表头——PLC
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2013/4/22 19:20:20
#2楼
这个要看实际的情况!
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/4/22 21:03:41
#3楼
1楼说的有道理
713
lxl705081670
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:713
注册时间:2013/4/18
发站内信
发表于:2013/4/22 21:44:52
#4楼
1楼说用压力变送器倒是可以,但是一般压力变送器都是4-20ma的,他这是24MA啊
24019
wushulin 版主
文章数:6173
年度积分:187
历史总积分:24019
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/4/22 23:26:09
#5楼
先把压力值读入PLC,用AD模块。然后利用通讯方式进入工控机显示。这个就要求得到压力和电流输出的系数,在PLC里面计算,然后在工控机里显示数值了。
这种方式,我有做过的。如果传感器带有显示,这个系数就更好求了,按显示值测定电流值,这样来计算出系数。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
10612
243604901
文章数:3738
年度积分:53
历史总积分:10612
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2013/4/23 0:39:09
#6楼
加个信号隔离模块,有双输出的
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
86091
ZCMY 版主
文章数:47536
年度积分:610
历史总积分:86091
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/4/23 10:09:28
#7楼
用个一进二出的信号隔离器就行了;
1539
竹叶三
文章数:147
年度积分:56
历史总积分:1539
注册时间:2009/5/18
发站内信
发表于:2013/4/23 12:53:19
#8楼
压力变送器接入仪表,仪表出来的模拟量信号接入PLC
天道终酬勤!
9032
wanwan8778
文章数:2352
年度积分:48
历史总积分:9032
注册时间:2008/8/2
发站内信
发表于:2013/4/23 12:58:10
#9楼
6楼说的对,加个信号隔离模块,比加个PLC AO模块要便宜多了
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006