发表于:2013/4/14 17:25:37
#0楼
本人维修变频器是新手,恳请各位大师多多指导!现维修了3台丹佛斯变频器,均为2.2kw,在机器上正常使用时经常报故障过载,另外1台运行则报过流。该3台变频器使用年限都已经有10年了。配套电机都是abb的2.2kw电机,正常运行时电流大约在1.9安培左右,电机也已使用十年了。这几台变频器我拿来后,拆下看了外观并无任何异样,因为条件有限,我用了0.75kw电机接上去做了空载试验,均一切正常。我想问各位大师,像这个情况,是否可以认为变频器正常?或者可能还需要检查哪些?