发表于:2013/3/30 8:59:35
#0楼
有的人认为,只要用HART手操器就可改变金属管转子流量计量程,并可进行零点和量程的调整工作,而不需要输入压力源,但这种做法不能称为校准,只能称为“设定量程”。真正的校准是需要用一台标准压力源输入变送器的。因为不使用标准器而调量程(LRV、URV)不是校准,忽略输入部分(输入变送器的压力)来进行输出调节(变送器的转换电路)不是正确的校准。再者压力、差压检测部件与A/D转换电路、电流输出的关系并不对等,校准的目的就是找准三者的变化关系。
因为远传金属管转子流量计在输入压力源和产生的4-20mA电流信号之间,除机械、电路外,还用常规方法对金属管转子流量计进行校准是不行的,这是由变送器结构原理所决定了。因为金属管转子流量计在输入压力源和产生的4-20mA电流信号之间,除机械、电路外,还有微处理芯片对输入数据的运算工作。因此调校与常规方法有所区别。实际上厂家对金属管转子流量计的校准也是有说明的由于金属管转子流量计各部分既要单独调校又必需要联调,因此实际校准时可按以下步骤进行:
先做一次4-20mA微调,用以校正变送器内部的D/A转换器,由于其不涉及传感部件,无需外部压力信号源。
再做一次全程微调,使4-20mA、数字读数与实际施加的压力信号相吻合,因此需要压力信号源。
最后做重定量程,通过调整使模拟输出4-20mA与外加的压力信号源相吻合,其作用与变送器外壳上的调零(Z)、调量程(R)开关的作用完全相同。
专业生产流量、压力、显示、温度、校验仪表 www.jinde360.com,www.jhjinde.com