发表于:2013/3/26 21:12:28
#0楼
今天看到一个s7-200与mm420用uss协议通讯的程序,正反转用外部端子控制,用通讯控制频率,uss块的调用我会,也知道输入的频率speed为实数,程序中转换频率的程序为 上电常通,双整数除法vd100/269=vd110,双整数转实数vd110,vd120;把vd120放入USS的speed中。
电机转数为1450转每分钟,4极 变频器参数2009=0
我想问一下269是怎么算出来的? 还有vd110在程序中是频率还是什么其他的数?
电机转数为1450转每分钟,4极 变频器参数2009=0
我想问一下269是怎么算出来的? 还有vd110在程序中是频率还是什么其他的数?
2分悬赏
吃水不忘挖井人
工控1群:三一一三六八九一
工控2群:二八四五零九零八一
工控1群:三一一三六八九一
工控2群:二八四五零九零八一