针对使用方法做了一下总结希望前辈们斧正--------1 DDRVA指令执行完后,M8029置位后又自动复位,不用等到条件OFF后才复位
2 当DDRVI相对定位置位的M8029没有复位,就是说不同的指令虽然完成信号都是M8029,但实质是有分工的,;M8029的特性应用:所有的脉冲指令完成信号都是用它,但当应用在不同位置的指令时,M8029会自动识别是那一条的完成信号,;M8029是这样工作的,当在程序中写入了脉冲指令时,当此指令遇到下一条脉冲指令之间的区或都是同一时间的标志位,用它驱动其它工作的可正常运作,;他不像台达的产品Y0与Y1,每一路都有独立完成标志位,分别是M1029,M1030,;在三菱PLC M8029作为执行结束标志位,是不限于脉冲指令,还有其它指令