您现在所在的是:

电工技术

回帖:13个,阅读:1053 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

有关越级跳电问题

1051
gb95963
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:1051
注册时间:2009/4/27
发站内信
发表于:2013/3/25 12:36:56
#0楼
家里打开两台空调,整栋楼的总开关就跳闸(家里的分开关没有跳),不开空调,只开灯,没有跳电,不知是什么原因?
总开关和分开关都是漏电开关,总开关漏电类型为(500mA)
开关显示是因为漏电跳闸的。
[此贴子已经被作者于2013/3/26 11:15:06编辑过]
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2013/3/25 13:08:51
#1楼
总开关有漏电保护么,家里的呢?
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/3/25 14:12:59
#2楼
这个很简单,说明总开关的容量给限制了,对总开关要扩容了,或放开限制。
我是你的朋友
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2013/3/25 21:15:04
#3楼
更换大点的总开关。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2013/3/25 21:37:22
#4楼
这很正常呀,整栋楼加起来跳闸,又不是你家引起的跳闸~
做什么事贵在坚持!
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/3/26 11:26:55
#5楼
是不是选型有问题
1455
1348095537
文章数:74
年度积分:50
历史总积分:1455
注册时间:2011/6/12
发站内信
发表于:2013/3/26 11:32:50
#6楼
可能是总开关的灵敏度高了。
此帖发自手机工控论坛
步步高
1275
lxm5800
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:1275
注册时间:2006/4/29
发站内信
发表于:2013/3/26 16:44:43
#7楼
几种情况:1   你家的漏保断路器坏了,漏电不跳;  2    单元漏电断路器在你开空调之前就已经有漏电电流470mA以上了,恰好你家的空调也有微小的漏电电流。   3   单元内变频空调太多,干扰严重。
1701
321456
文章数:227
年度积分:50
历史总积分:1701
注册时间:2007/2/17
发站内信
发表于:2013/3/29 14:18:57
#8楼
把总开关的漏保部分拆了
9688
Kate
文章数:1123
年度积分:65
历史总积分:9688
注册时间:2002/3/24
发站内信
发表于:2013/3/30 16:08:41
#9楼
每个人能扛100斤都没事,但全部上车后轮胎爆了。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意