#0楼
如题,今天厂里的一台变频器控制的电机启动不了,但是变频器已经启动运行,用万用表量变频器的输出端,电压数字是AB相电压为107V,BC相电压90V,AC相为20V,是不是变频器的输出模块坏了,各位高人有何高见,小弟谢了,如果不上电,有什么方法判断吗?
4871
xiongdc8252
文章数:1419
年度积分:50
历史总积分:4871
注册时间:2009/1/25
发站内信
发表于:2013/3/21 20:18:02
#1楼
应该驱动有问题!
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/3/21 20:28:56
#2楼
如果你测量数据是准确的话,你的变频器有问题了,需要维修;
17124
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17124
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2013/3/21 20:33:34
#3楼
不能这么测吧~
做什么事贵在坚持!
13133
feiyonglou
文章数:358
年度积分:1013
历史总积分:13133
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2013/3/21 20:52:49
#4楼
驱动光耦坏了。
1054
403222869
文章数:91
年度积分:50
历史总积分:1054
注册时间:2011/3/23
发站内信
发表于:2013/3/21 22:02:39
#5楼
多谢了,,我是甩开电机线测的,也不知道这样测是否准确,可以用钳流表钳电流吗,如果电流不平衡,是变频器问题还是电机问题呢?
10598
xquan
文章数:2951
年度积分:326
历史总积分:10598
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2013/3/21 22:55:51
#6楼
变频器输出端可以用钳形表钳电流,如果不平衡99%是变频器问题了,现在这种情况应该是驱动问题较大,模块损坏机率较少。
1180
swordzhr
文章数:130
年度积分:50
历史总积分:1180
注册时间:2013/3/14
发站内信
发表于:2013/3/22 17:41:25
#7楼
简单的用数字表的二极管档测一下,红表笔放到直流母线-上,黑表笔依次测量三相输出,有0.4左右的压降,反之没有。并且三相基本一样;然后,黑表笔放到直流母线+上,红表笔依次测量三相输出,同上。如果这样都是对的,那么你就测量驱动光耦,一直往前推,知道控制板的最前信号输出。这样肯定能找出故障点。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/3/22 21:51:40
#8楼
电机和变频器都要检查,电机测量对地绝缘电阻;变频器检查输出功率模块是否有击穿或断路的问题。
我是你的朋友
13321
ljpwxy
文章数:824
年度积分:50
历史总积分:13321
注册时间:2008/6/29
发站内信
2011国庆活动
发表于:2013/3/23 8:36:34
#9楼
三相不平衡,应该维修。