您现在所在的是:

人机界面

回帖:3个,阅读:323 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

EB8000与CP1E

763
heimao1990
文章数:37
年度积分:53
历史总积分:763
注册时间:2013/3/11
发站内信
发表于:2013/3/21 15:44:26
#0楼
1.我用威纶通MT6070i和欧姆龙CP1E。为什么打开EB8000新建工程添加设备机型选相中没有CP1E?
2.我要添加一个数值输入元件。想从触摸屏上输入数据,在PLC中存储单元比如D100中能调用此数据。数值输入元件要怎么设置,步科有“读取地址写入地址相同”,威纶通只有一个读取地址,是什么意思,手册实在太笼统,菜鸟理解不了……
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/3/21 21:08:36
#1楼
型号选CJ1/CS1的试一下;
25270
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1696
历史总积分:25270
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2013/3/22 8:20:09
#2楼
CJ CS CP
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
763
heimao1990
文章数:37
年度积分:53
历史总积分:763
注册时间:2013/3/11
发站内信
发表于:2013/3/22 11:12:15
#3楼
我换了高版本的EB8000才有这个选项……