施耐德电气通过测量缆芯之间及缆芯对外皮的绝缘电阻,可以判断电缆分支箱绝缘是否老化、受潮。通过耐压前后绝缘电阻数值的比较,还可以判定电缆在耐压时所暴露出来的绝缘缺陷。测量时,额定电压为1kV及以上的电缆分支箱应使用2500V的绝缘电阻表进行;手摇绝缘电阻表的转速不得低于额定转速的80%,只有当表速达到额定转速后才能接到被试设备上并记录时间,读取15s和60s时的阻值。重复测试前的放电时间不得少于2min。电缆分支箱终端或套管表面潮湿、肮脏对绝缘电阻有较大的影响,除擦拭干净外,还应加屏蔽环,并将屏蔽环接到绝缘电阻表的屏蔽端子上。当电缆为三芯电缆时,西门子电气可以用一根非测量相芯线作为屏蔽环的连线,另一根非测量相接地。