昨天到客户那里维修,故障现象是:一个变频器《爱得利变频器》驱动一个电机不工作了,变频器是外部端子控制正转,停止,频率由外部电位器控制。端子是由一个交流接触器控制的,交流接触器控制正常,变频器端子FWD,COM到接触器的连线接触良好,接触器吸后合时,FWD与COM接通,变频器没显示输出。我把变频器参数改为面板控制运行,点正转后同样不输出,按反转,显示操作错误。此时我知道变频器控制输出的电路坏了。因为机器不允许反转,当时变频器设置禁止反转的。在客户那里没预备的变频器可换,拿去维修也很不方便!此时就把电机线拆掉,变频器参数改为可以反转运行,一按面板上的反转按钮,哈哈---我太高兴了,变频器正常输出了!参数重新设置到外部端子控制运行,把原来FWD的线改接到REV端子上,电机换相后接到变频器上,按启动按钮,接触器吸合,机器正常运行了!小小经验跟朋友分享!
欢迎电工朋友和我交流学习!