您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:0个,阅读:320 [上一页] [1] [下一页]
1614
jinhujinde
文章数:192
年度积分:50
历史总积分:1614
注册时间:2013/2/17
发站内信
发表于:2013/3/18 9:19:20
#0楼
 第一步,仔细确认管道参数和提供的流体条件参数无误。当前实际运行参数与最初设计参数是否有变动?
  
  第二步,检查二次仪表的设定。
  
  二次仪表的设定是最容易出错的地方,我们必须注意以下一些细节问题:
  
  2.1变送器调表情况如何?是否按正确的计算书设置?
  
  2.2变送器是什么型号?量程选择是否合适?
  
  2.3变送器是否开方?主要确认整个测量系统只开了一次方。
  
  2.4积算仪或DCS系统中是否正确的设置威力巴的流量计算公式?
  
  2.5有否加温压补偿?温压补偿的设置是否正确?温压补偿测点的安装位置如何?如果离威力巴测点太远,可能会带来更大的误差。
  
  2.6引压管是否正确安装?有否泄漏?
  
  第三步,安装威力巴的过程是否正确
  
  3.1威力巴是否正确安装了?(各种威力巴探头的详细安装请见安装说明。)
  
  3.2探头的安装方向是否正确?
  
  3.3威力巴所选的安装位置是否合适?前面是否有弯头或蝶阀等阻流件?
  
  3.4管道开孔大小是否规范?开孔过大会造成非常大的潜在误差。
  
3.5探头有否插到底?全插的探头若未插到底,相当于牺牲了一组取压孔,流量会偏小。
专业生产流量、压力、显示、温度、校验仪表  www.jinde360.com,www.jhjinde.com

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002