热继电器实验我们传统做法是,先按照电机的额定电流调节,然后给热继电器加上额定电流运行2小时,然后以1.2倍额定电流加热15分钟,调节使得 热继电器动作,动作位置即为实际运行调节位置。请问各位,你们自己怎么做?因为这个方法是在太费时间了。
大家不妨交流一下。表情
942
folder
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:2005/4/4
发站内信
发表于:2005/4/4 16:34:00
#1楼
我们都用韩国的一种电机保护器,非常实用,环境温度能到70度,EOCR
3254
wangtaotao
文章数:951
年度积分:48
历史总积分:3254
注册时间:2003/12/8
发站内信
发表于:2005/4/4 23:46:00
#2楼
老天,惭愧啊,惭愧~
我从来就没那样调节过!只是根据电动机的额定电流对着热继电器表识的电流数来调节。
1677
leondandan
文章数:345
年度积分:50
历史总积分:1677
注册时间:2004/5/21
发站内信
发表于:2005/4/5 6:17:00
#3楼
感动....
1497
属牛的
文章数:176
年度积分:50
历史总积分:1497
注册时间:2005/3/8
发站内信
发表于:2005/4/5 19:02:00
#4楼
我也是只样干的。