目前,在我国配电网已经实用化的故障定位有“两种方式三种方法”。
两种方式:离线式和在线式。
关键字:配电线路故障定位  离线式故障定位  故障指示器  故障定位
三种方法:
1.  脉冲信号注入法,这是一种离线式故障定位方法。原理就是在断开的故障线路上,注入高压脉冲信号,然后沿线路检测出故障点。具体方法是直流法定段,交流法定点。
2.  s信号注入法,这是一种在线式的定位方法。原理就是在PT的低压侧注入一个220HZ的信号,并沿路检测出故障点。
3.  故障指示器法,这也是一种在线式的定位方法。原理就是把接地短路故障指示器安装在线路上实时检测线路电流,当判断到故障后故障指示器翻牌、发光或发射报警信号。
离线式故障定位的优势或劣势:优势是资金投入最小、精确定位故障点、线路没有安全隐患;劣势是需要提供车载电源、停电并断开故障线路。

在线式故障定位的优势或劣势:优势是能在第一时间检测出配电网故障点;劣势是资金投入较大、线路维护工作量增加、安全隐患点增多。