中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

嵌入式系统

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 嵌入式系统 → 浏览主题: 配电线路故障定位方法及优缺点
发表新帖 回复该主题
回帖:1个,阅读:545 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

配电线路故障定位方法及优缺点

分享到
708
tosan
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:708
注册时间:2013/1/28
发站内信
发表于:2013/3/14 14:08:15
#0楼
目前,在我国配电网已经实用化的故障定位有“两种方式三种方法”。
两种方式:离线式和在线式。
关键字:配电线路故障定位  离线式故障定位  故障指示器  故障定位
三种方法:
1.  脉冲信号注入法,这是一种离线式故障定位方法。原理就是在断开的故障线路上,注入高压脉冲信号,然后沿线路检测出故障点。具体方法是直流法定段,交流法定点。
2.  s信号注入法,这是一种在线式的定位方法。原理就是在PT的低压侧注入一个220HZ的信号,并沿路检测出故障点。
3.  故障指示器法,这也是一种在线式的定位方法。原理就是把接地短路故障指示器安装在线路上实时检测线路电流,当判断到故障后故障指示器翻牌、发光或发射报警信号。
离线式故障定位的优势或劣势:优势是资金投入最小、精确定位故障点、线路没有安全隐患;劣势是需要提供车载电源、停电并断开故障线路。

在线式故障定位的优势或劣势:优势是能在第一时间检测出配电网故障点;劣势是资金投入较大、线路维护工作量增加、安全隐患点增多。

                                                                                                                                                      来自:拓山电力
北京拓山电力科技有限公司——www.tsh-ep.com
提供线缆故障专业解决方案
708
tosan
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:708
注册时间:2013/1/28
发站内信
发表于:2013/4/2 9:20:45
#1楼
大家排队啦。
北京拓山电力科技有限公司——www.tsh-ep.com
提供线缆故障专业解决方案
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002