在一次调试变频器中出现一个问题:
台达品牌A系列的变频器,我把修改参数的键盘锁定,造成大部分参数无法修改,说明书没有明确说明如何解开键盘锁,调整半个小时没有结果,后来我把MODE和RESET健一起按下,显示P256,(P256在说明书中没有说明什么意思),按ENTER健修改此参数,把00改为01,按ENTER退出后即可修改全部参数.
建议:如不想让别人修改参数,可把所有的参数设定为只读属性.
希望大家一试
台达品牌A系列的变频器,我把修改参数的键盘锁定,造成大部分参数无法修改,说明书没有明确说明如何解开键盘锁,调整半个小时没有结果,后来我把MODE和RESET健一起按下,显示P256,(P256在说明书中没有说明什么意思),按ENTER健修改此参数,把00改为01,按ENTER退出后即可修改全部参数.
建议:如不想让别人修改参数,可把所有的参数设定为只读属性.
希望大家一试