您现在所在的是:

电工技术

回帖:7个,阅读:870 [上一页] [1] [下一页]
880
tkbin
文章数:77
年度积分:50
历史总积分:880
注册时间:2012/6/25
发站内信
发表于:2013/3/14 10:20:52
#0楼
化验室有一个总的配电箱,其它小的配电箱分布在各个房间内,其中有一个配电箱的断路器下接着一台轴流风机,我把它拆了,接了一台电焊机,可是一合闸就跳了!特迅速就像短路一样,再次合闸把总配电箱的100A空开顶跳;闸但是接上轴流风机运行正常,电焊机肯定没问题,断路器是DZ47  C63的,把电焊机接到别的配电箱一切正常,为什么那个配电箱接电焊机会跳闸?电焊机还没有运行啊,空载电流很小的,请大家帮忙分析,谢谢!

问题补充:可能大家没弄清楚情况,化验室有一个总的配电箱,里面是塑壳断路器100A的,下级就是各个房间的配电箱(他们都一样的DZ47  C型断路器,最大的为63A,还有32A,剩下的就是单P),本人也有一定的经验基础,断路器跳闸无非就那几个情况:短路、过载、本身故障,问题是同样的总电源,接在别的箱子上一切正常,唯独那个箱子的断路器接上电焊机合闸即跳!再合闸把100A的也顶跳闸,但是接轴流分机却运行正常、破碎机也正常!麻烦大家认真分析一下。
11060
华星电仪
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:11060
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2013/3/14 13:58:29
#1楼
开关有没有换成带漏保的,看清楚了
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
2729
led_dalian
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2729
注册时间:2013/3/12
发站内信
发表于:2013/3/14 20:16:10
#2楼
换个D63的断路器就好了
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2013/3/14 20:41:46
#3楼
重新接一次呢?
还可以怀疑一下开关,或者暂时存疑。
889
arthur.yao
文章数:71
年度积分:50
历史总积分:889
注册时间:2012/2/28
发站内信
发表于:2013/3/15 17:20:15
#4楼
把别的房间的开关拆过来试一试哦
2118
youlong8899
文章数:408
年度积分:50
历史总积分:2118
注册时间:2009/5/7
发站内信
发表于:2013/3/15 19:57:53
#5楼
开关的问题。容量太小了吧。
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
1473
zzhqw2
文章数:81
年度积分:50
历史总积分:1473
注册时间:2008/10/12
发站内信
发表于:2013/3/15 20:22:15
#6楼
DZ47-C63断路器 换成D63试试。
21136
877476825
文章数:8763
年度积分:1067
历史总积分:21136
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2013/3/19 20:39:53
#7楼
以下是引用zzhqw22013/3/15 20:22:15的发言:
DZ47-C63断路器 换成D63试试。
表示赞同。
不走寻常路。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005